je ne me rapelle plus c'est qui mais je sais qu'on a un électricien sur le forum.
J'ai l'intention de refaire ma station de pompage en neuf cet été et j'aimerais bien mettre le fil de courant entre la station et la cabane dans la terre.
J'aimerais savoir la grosseur de fil qu'il me conseille, à l'oeil, il y a environ 500 pieds, j'ai une pompe busch 7.5 hp, un chauffage électrique, la pompe pour remonter l'eau à la cabane et des lumières.
J'aimerais aussi avoir un ordre de grandeur du coût du fil enfouissable?
merci à l'avance
J'ai l'intention de refaire ma station de pompage en neuf cet été et j'aimerais bien mettre le fil de courant entre la station et la cabane dans la terre.
J'aimerais savoir la grosseur de fil qu'il me conseille, à l'oeil, il y a environ 500 pieds, j'ai une pompe busch 7.5 hp, un chauffage électrique, la pompe pour remonter l'eau à la cabane et des lumières.
J'aimerais aussi avoir un ordre de grandeur du coût du fil enfouissable?
merci à l'avance
Ti-Q310- Messages : 452
Date d'inscription : 24/01/2013
Age : 47
Ville/village : St-Jacques-de-Leeds
par la meme occasion si quelqu un a les reponses
pour avoir de l ectricité a la cabane
depart de la maison avec transfo 240/600 2 phases
ensuite 2000 pieds entre la maison et la cabane
ensuite un autre transfo 640/220 2 phases
besoin de 80 ampères au bout de tout ca
combien sa peut couter de piece tout ca
merci si vs avez des reponses moi je n y connait rien est ce que sa se fait et qu elle grosseur pour le fil et $$$$$
depart de la maison avec transfo 240/600 2 phases
ensuite 2000 pieds entre la maison et la cabane
ensuite un autre transfo 640/220 2 phases
besoin de 80 ampères au bout de tout ca
combien sa peut couter de piece tout ca
merci si vs avez des reponses moi je n y connait rien est ce que sa se fait et qu elle grosseur pour le fil et $$$$$
pierre dorais- Messages : 195
Date d'inscription : 08/06/2013
Age : 70
Ville/village : valleyfield
Re: Question à notre électricien du forum, grosseur fil souterrain ?
J'ai vérifié et c'est une 5 hp ma pompe et c'est inscrit 22.5 ampère
Ti-Q310- Messages : 452
Date d'inscription : 24/01/2013
Age : 47
Ville/village : St-Jacques-de-Leeds
Re: Question à notre électricien du forum, grosseur fil souterrain ?
Disons que tu as besoin de 60A pour ta cabane. Si ta cabane ce situe a coté de ton entrée électrique t'aurais besoin du #4(grosseur du fil en cuivre). Mais dans ton cas 500 pieds plus loin ca prendrais approximativement du 1/0. Ceci est approximatif. Faudrait voir la différence avec un installation à 2 transfo. Probablement qu'en aluminuim conterait assurément moins chère( cepandent le fil serait une grosseur plus gros soit du 2/0). Faudrait faire une évaluation de tes besion avec tout tes charges.
L'électricien- Messages : 6
Date d'inscription : 27/03/2016
Age : 47
Ville/village : Sherbrooke

» tubulure souterrain
» Construction de notre cabane
» Probleme forum
» Message de Forumactif (Notre hébergeur)
» est-ce que notre saison est finie ? Lanaudière ...
» Construction de notre cabane
» Probleme forum
» Message de Forumactif (Notre hébergeur)
» est-ce que notre saison est finie ? Lanaudière ...
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
» Ajustement du Draft control avec magnehelic
» support pour remplir cornet
» Sirotier-Vacuum avec couloir automatique
» Pompe pour vider panne a plis
» Saison 2023 !!!
» Panne avant
» Projet de retraite
» pompe shurflo 12 volt
» Problème couleur du sirop trop foncé
» Ca coule tu dans les haute Laurentides
» Recette ancestral de grand-pères dans le sirop d'érable
» Tire d’erable
» Manque de bouillons derrière de la panne à plis.
» Récupérer tire d'érable
» Tout savoir sur notre tubulure 3/16, pompe Shurflo 4008, manifold, etc!
» Salut les sucriers doit-on refroidir le sirop après l’avoir canné
» Une autre facon de raccorder le magnehelic a la cheminée
» *** 4250 ***
» Vol de chaudières!